Варианты интеграции электроприводов


newz20 (2019-10-11 10:59:48):

Отличная статья

(0)
 
directman (2019-10-11 11:16:09):

Испанский конфиг нужно перелопатить. Нет свободной esp-шки для проверки.

(0)
 
deemjd (2019-10-11 13:03:19):

Для ворот есть два острых вопроса, с которыми я столкнулся:

  1. Если ворота обесточены (а это может случиться) - хочется видеть текущее состояние (открыты\закрыты). Если запитываться от платы, естественно инфы такой не получим. Остается штатный концевик, либо дополнительный концевик + датчик открывания на батарейке, например xiaomi.
    Но я не придумал как этот датчик подключить к штатному концевику, ведь в его цепи ~24V, боюсь сяомишный просто сгорит.

  2. Нужна какая то гарантированная защита от случайного открывания. Тот же sonoff может выдавать ghost switches (гуглим), и может оказаться что приедешь - ворота на распашку, собака сбежала и т.д.
(0)
 
directman (2019-10-11 13:17:45):

Геркон от сяоми можно можно подключить к концевику https://www.indahomekit.ru/2018/10/31/diy-vklyutch...

(0)
 
directman (2019-10-11 13:20:29):

Нужна какая то гарантированная защита от случайного открывания. Тот же sonoff может выдавать ghost switches (гуглим), и может оказаться что приедешь - ворота на распашку, собака сбежала и т.д.
Соноф как удаленная кнопка открытия. Родной контроллер сам закроет ворота по таймеру. Собаку привязывать нужно в любом случае. За 2 года наблюдал 1 раз фантомное переключение соноф в момент скачка из за грозы.

(0)
 
newz20 (2019-10-11 13:21:09):

deemjd, если боитесь спалить на 24 вольтах возьмите реле обычное 24v размер то 2см на 1 везде влезет и через него как выше Дмитрий ссылку дал

(1)
 
deemjd (2019-10-11 14:37:01):

newz20, уменя сейчас так и реализовано через реле.
Таким образом что если пропадает питание с ворот - значи либо они открыты либо нет питания.
Но когда пропадает питание реле не работает, и уже не понятен статус ворот. например их могут открыть в ручном режиме.
На концевике ворот емнип 24 переменного тока, 3V сяомишная цепь сходит от них с ума.

(0)
 
directman (2019-10-11 14:39:06):

прилепи магнит к ответной части, будет обычный геркон работать.

(0)
 
vitt76 (2019-11-19 21:20:58):

А что можете посоветовать для сервоприводов на шторах? Хочу заменить ардуино на что-нибудь с обратной связью.

(0)
 