На что повлияло это изменение в коде?
Добавился таймаут при установке соединения и проверка на успешность соединения со шлюзом (в оригинале библиотеки этого не было) - в теории должно исключить зависание сервера при интенсивном использовании.
к сожалению зависания происходят, причем по словам клиента, у него v6 милайт, зависает все разом, вместе с мажердомо, цвет выбирается\ через аналог колорпикера на планах, путем простой записи в свойство цветового кода, как я понял у него происходит задержка и он повторяет нажатие не дождавшись реакции, и так несколько раз, в итоге куча команд выполняется последовательно и все замирает пока все его нажатия не отработает)
и еще, уровень яркости так и не меняется, покрайней мере на первом милайте, пробовал и чере пу и просто вручную в свойстве менять
Добрый день. Я использую v6. У меня на одном шлюза 4 контроллера висит. Если по отдельности отправлять команды методом изменения свойств, то все работает. Но если я хочу отправить пакет данных например на всех 4 контроллерах изменить цвет и яркость при условии что до это команды не отправлялись все отработает. Но если отправить один сценарий а через 5-10 сек отправить второй с другими данными мдм виснет на какое то время полностью. Затем секунд через 20-30 начинает медленно выполнять команды которые были ранее отправлены и мдм отвисает. Если отправить сценарий и через минуту отправить другой, то все работает хорошо.